Merawex ZM12V10A-151B-00 to zasilacz buforowy z serii Cameleon. Przeznaczony jest do współpracy z bateriami akumulatorów, zapewnia napięcie wyjściowe 12 V i prąd wyjściowy 10 A. Łączna moc wyjściowa wynosi około 151 W. Urządzenie posiada kontrolę napięcia akumulatora i ochronę przed jego nadmiernym rozładowaniem.
Oferowany produkt pochodzi z podstawowej wersji "B" - służy do bezprzerwowego zasilania napięciem stałym. Nie posiada dodatkowej sygnalizacji i nadzoru nad akumulatorami (jeżeli potrzebujesz takiej funkcjonalności zainteresuj się urządzeniami z serii "A"). Zasilacz doskonale nadaje się do stosowania w telekomunikacji, energetyce, automatyce przemysłowej czy systemach telemetrycznych, dozorowych lub monitoringowych. Zapewnia wysoką sprawność i bezprzerwowe zasilanie podłączonego urządzenia. Wyróżnia się wytrzymałością oraz długą żywotnością.
Domyślnie urządzenie sprzedawane jest w wersji 151B-00 - z zaciskami śrubowymi. Na zamówienie dostępne są także wersje 151B-10 - ze złączami.
Najważniejsze cechy:
- napięcie wyjściowe 12 V;
- prąd wyjściowy 10 A;
- moc wyjściowa około 151 W;
- zaciski śrubowe;
- sonda temperaturowa;
- zasilacz spełnia liczne normy.
Specyfikacja:
ZM12V10A-151B-00 | |
Parametry wejściowe | |
---|---|
Częstotliwość | 47 - 53 Hz |
Współczynnik mocy | 0,98 |
Napięcie wejściowe |
184 - 253 V AC 165 - 297 V DC |
Parametry wyjściowe | |
Napięcie | 102 - 14,4 V DC |
Prąd | 10 A |
Charakterystyka | UPI |
Stabilizacja napięcia wyjściowego | 0,5 % |
Napięcie przy pracy buforowej na ogniwo przy 25 st. C | 2,2 - 2,25 - 2,4 V |
Napięcie ładowania przyspieszonego przy 25 st. C | 2,36 V / ogniwo |
Współczynnik kompensacji temperaturowej | -4 mV / st. C / ogniwo |
Cechy ogólne | |
Sprawność | Do 87% |
Wymiary zewnętrzne | 66x111x203 mm (+17 złącza) |
Waga | 1,2 kg |
Chłodzenie | Konwekcyjne |
Układ korekcji mocy (PFC) | Nie |
Dopuszczalna temperatura pracy | Od -25 do 55 st. C |
Stopień ochrony | IP20 PN-EN 60529:2003 |
Zgodność z normami | |
Funkcjonalność |
PN-EN 61204:2001+A1:2002 |
Bezpieczeństwo elektryczne |
PN-EN 60950-1:2007+A1:2011 kl. I PN-EN 61204-7:2009 |
Zaburzenia radioelektryczne |
PN-EN 55022:2006+A1:2011 klasa B |
Odporność EMC |
PN-EN 61204-3:2006 PN-EN 61000-4-2,3,4,5,6,11 |
Emisja EMC |
PN-EN 61000-3-2:2007+A1:2010+A2:2010 PN-EN 61000-3-3:2011 |