Obudowa ZBF-12V-8A-40AH zawierająca w sobie zasilacz buforowy o maksymalnym prądzie 8A. Wewnątrz można zamontować akumulator 12 V / 33 - 45 Ah. Obudowa jest metalowa, została pomalowana proszkowo, zawiera zestaw kabli przyłączeniowych zakończonych konektorami. W ścianie bocznej znajdują się dwie diody sygnalizujące, dzięki którym można sprawdzić czy zasilacz pracuje na napięciu sieciowym, czy też dostarczanym z akumulatora. Skrzynka nie jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, zamykana na śrubkę. Przeznaczona do montażu wewnątrz pomieszczeń (indoor).
Uwaga! Akumulator nie wchodzi w skład zestawu!
Najważniejsze cechy:
- miejsce na akumulator 12 V / 33 - 45 Ah;
- zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem baterii lub jej nieprawidłowym podłączeniem;
- dwie diody sygnalizujące;
- zasilacz buforowy w zestawie;
- maksymalny prąd wyjściowy 8A;
- uniwersalny zakres napięcia wejściowego.
Specyfikacja:
| ZBF-12V*8A-40Ah | |
| Wyjście | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe - tryb sieciowy | 13,8 V |
| Napięcie znamionowe - tryb bateryjny | 10,5 - 13,8 V |
| Prąd znamionowy | 8 A |
| Zakres prądu wyjściowego | 0 - 8 A |
| Moc znamionowa | 151,5 W |
| Tętnienia i szumy | 150 mVp-p |
| Zakres regulacji napięcia wyjściowego | 12 - 14,5 V DC |
| Tolerancja napięcia wyjściowego | ±2% |
| Czas ustalania, narastania, podtrzymania | 1000 ms, 90 ms, 24 ms |
| Wejście bateryjne | |
| Nominalne napięcie i pojemność akumulatora |
12 V / 33 Ah 12 V / 40 Ah 12 V / 45 Ah |
| Zakres napięcia akumulatora | 10,5 V - 13,8 V |
| Prąd pobierany z akumulatora | 8 A / 12 V |
| Parametry ładowania akumulatora | U = 13,3 V / I = 1,5 A |
| Wejście AC | |
| Zakres Uwe |
85 - 264 V AC 120 - 370 V DC |
| Zakres częstotliwości Uwe |
47 - 63 Hz |
| Sprawność | 80% |
| Prąd wejściowy |
2,5 A / 115 V AC 1,5 A / 230 V AC |
| Prąd udarowy | 40 A / 230 V AC |
| Prąd upływu | < 1 mA / 240 V AC |
| Zabezpieczenia wyjścia (tryb sieciowy) | |
| Zwarciowe | Typ: odcięcie napięcia wyjściowego, automatyczny powrót po ustąpieniu przyczyny. |
| Przeciążeniowe |
Zakres: 105 - 135% nominalnej mocy wyjściowej zasilacza buforowego. Typ: ch-ka prostokątna |
| Nadnapięciowe |
Zakres: 15,87 - 18,63 V Typ: odcięcie napięcia wyjściowego, powrót do normalnej pracy po odłączeniu i ponownym załączeniu napięcia wejściowego. |
| Zabezpieczenia baterii (tryb sieciowy i bateryjny) | |
| Przed nieprawidłowym podłączeniem (biegunowość) akumulatora, przeciążeniowe, zwarciowe | Typ:jednokrotne (bezpiecznik wewnątrz zasilacza szybki 15A) |
| RGR (rozłączenie głębokiego rozładowania) |
Zakres: 10 ± 0,8 V Typ: przekaźnikowe odcięcie baterii |
| Funkcjonalność | |
| Sygnalizacja stanu pracy |
LED: żółta dioda AC OK w ścianie bocznej skrzynki |
| Sygnalizacja obecności napięcia wyjściowego | LED: zielona dioda DC OK w ścianie bocznej skrzynki |
| Środowisko pracy | |
| Temperatura pracy | od -10 do 60 st. C |
| Dopuszczalna wilgotność | 20% - 90% względna niekondensująca |
| Temperatura i wilgotność przechowywania |
od -20 do 85 st. C 10%-90% względna niekondensująca |
| Normy bezpieczeństwa i EMC | |
| Normy bezpieczeństwa |
UL60950-1 TUV 60950-1 |
| Wytrzymałość izolacji |
WE/WY: 3000 V AC WE/Obudowa: 1500 V AC WY/Obudowa: 500 V AC |
| Zakłócenia promieniowane i przewodzone - EMI |
EN55022 klasa A EN61000-3-2,3 |
| Odporność - EMS |
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11 EN55024 |
| Pozostałe | |
| Wymiary | 400x400x200 mm |
| Rozstaw otworów montażowych | 366 mm |
| MTBF | 183 300 godzin wg MIL-HDBK-217F (25 st. C) |
| Masa (bez akumulatora) | 8,5 kg |